消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

潘天坤

暂无说说

粉丝:13 关注:5
关注

  • 国标和地标不同时按照哪个标准
    发表评论: 首先地标一般不能违反国家标准其次地标要求可以高于国家标准有些争议的内容,地标可以明确补充,这种情况的某些内容可以按照地标要求执行还有就是要考虑发布的时间顺序这样子,综合考虑

    0 0 2025-06-13 11:54

  • 排烟风机启停
    发表评论: 要看控制逻辑是怎么做的已知只是做简单的联动逻辑,不复位的话风机不能二次启动,包括其他防烟分区确认火灾也启动不了规范没有做太多的说明,目前做法满足规范要求即可最后讲下,规范是几个位置联锁要求,还是所有位置都要联锁,存在一定争议。穿越防火隔墙不一定在规范几个设置要求里,这种情况是否要联锁不好判断

    0 0 2025-06-13 10:15

  • 配电间是否需要设置气体灭火系统
    发表评论: 一般认为附属在高层民用建筑内(非独立建造的)的配电室属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统其他建筑的配电室可以参照执行,不做强制要求,不过有时候设计单位认为一些区域比较重要也会设置自动灭火系统建规GB50016条文说明提及:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-06-13 07:55

  • 新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
    发表评论: 连锁不受报警主机状态影响,联锁可能会受报警主机状态影响;规范要求的需要设置排烟防火阀的几个位置,当阀门关闭,应具备联锁关闭风机的功能,具体怎么实现以设计意见为准其实还有穿越防火隔墙的情况,这种情况是否需要联锁关闭风机,有些争议,个人觉得以设计意见为准

    1 0 2025-06-12 15:41

  • 新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
    发表评论: 风机入口处是连锁要求一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上要设置排烟防火阀

    1 0 2025-06-10 08:25

  • 新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
    发表评论: 按烟标设计的项目,仅风机入口处要求连锁停风机,ABC均不属于按消防设施通用规范设计的项目,风机入口处要求联锁停风机,其余规范要求设置的场所的排烟防火阀的要求是联锁,ABC在这个范围内

    1 2 2025-06-09 17:45

  • 洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
    发表评论: 单个空间建筑面积小于5000平方米的丁类厂房可以不设置排烟设施,考虑需要设置排烟设施的疏散走道和建筑面积大于50平方米的无可开启外窗的房间的排烟即可

    0 0 2025-06-09 16:11

  • 洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
    发表评论: 每层如果是一个防火分区的话,楼板存在洞口用挡烟垂壁封堵,这种做法的耐火极限无法满足相关要求满足防火分隔的前提下,每层是一个防火分区,此情况大开间的两个防烟分区分区可以通过共用补风,风机选型总补风量按照总排烟量的一半即可,可以设置满足最大防烟分区的补风口共用,也可以分别设置各自防烟分区的补风口(分别设置的话补风口满足各自防烟分区的二分之一即可)

    0 0 2025-06-05 12:04

  • 洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
    发表评论: 防火分隔的话,用挡烟垂壁来分隔会存在问题,耐火极限不符合要求每层如果都是一个防火分区的话,单独计算每层的排烟量即可总补风量对应的是总排烟量的二分之一即可,每层两个防烟分区是通过挡烟垂壁分隔还是不同房间?大开间可以共用补风

    0 0 2025-06-05 10:45

  • 中间仓库防火
    发表评论: 楼板有耐火极限要求,普通吊顶一般无法满足相关耐火极限要求,当然如果采用满足相关耐火极限要求的做法也是可以的上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-06-05 07:42

  • 自动报警传输线路敷设的JDG线管是否需防火涂料
    发表评论: 请问具体指的哪些线路?一般来说火灾自动报警中的非消防配电线路明敷设没有涂刷防火涂料的要求(暗敷设应穿管并敷设在保护层厚度不小于30毫米的不燃烧体的结构层),当然多做也不能说错就是了,从规范角度可以不设置上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-06-05 07:39

  • 木质装修的歌舞娱乐场所,防火涂料涂刷厚度达到多少可以满足规范要求?特别是顶棚,最大能达到A级吗?
    发表评论: 木制装修材料很难满足A级要求,采取涂刷防火涂料等技术措施能否提升燃烧性能等级不得而知

    0 0 2025-06-05 07:32

  • 电竞网咖的消防要求按哪类场所的标准实施
    发表评论: 网咖属于网吧了,网吧是歌舞娱乐游艺放映场所

    0 0 2025-06-05 07:31

  • 洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
    发表评论: 请问防火分区是怎么划分的?每层是楼板分隔还是什么分隔 ?通高是说这几层之间是连通的嘛?如果是高大空间的排烟,考虑最不利情况即可,补风量是排烟量的一半,应该还是比较好实现的

    0 5 2025-06-05 07:25

  • 与走道相邻的门厅、侯梯厅防排烟要求
    发表评论: 这种情况的疏散走道需要设置排烟设施嘛?如果疏散走道需要设置排烟设施的话,通过挡烟垂壁分隔,候梯厅是属于疏散走道的一部分,即使候梯厅建筑面积小于50平方米,候梯厅应满足设置建筑面积2%的可开启外窗或者设置机械排烟设施

    0 0 2025-05-29 14:44

  • 与走道相邻的门厅、侯梯厅防排烟要求
    发表评论: 请问是否为老年人照料设施的候梯厅呢?规范中没有强制要求非老年人照料设施的候梯厅与走道设置防火分隔,当然要设置防火分隔也是允许的当与走道相连的候梯厅设置了防火门的话,要看候梯厅建筑面积是否大于50平方米,是否无可开启外窗,大于50平方米的经常有人停留或可燃物较多无可开启外窗的房间需要设置排烟设施当与走道相连的候梯厅设置了挡烟垂壁的话,候梯厅属于疏散走道的一部分,如果整条走道属于需要设置排烟设施的场所,那么要考虑候梯厅排烟设施的设置,可以设置符合要求的自然排烟设施或者机械排烟设施

    0 2 2025-05-29 12:47

  • 防火风品易熔金属片的方向
    发表评论: 没确认过这个事情,不知道有什么影响防火风口带易熔片的属于非标产品,同时一般设备房在室内区域的隔墙属于防火隔墙,还需要设置70℃防火阀

    0 1 2025-05-28 17:43

  • 在封闭的防护区内气体灭火结束后,需要进行通风排除
    发表评论: 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区应设置机械排风装置风量可以按照体积*换气次数,大概就是建筑面积*空间净高*换气次数例如建筑面积为50平方米的场所,空间净高为4米,换气次数不应小于5次,50*4*5=1000,采用不低于1000风量就满足了,不过建议放大一些以防止实际净高或者面积大于设计要求

    0 1 2025-05-28 17:27

  • 消防电梯迫降功能
    发表评论: 消防电梯里的照明具体是属于什么电源,是否应该切除,什么时候切除,没有定论如果消防电梯电源不需要切除,那么消防电梯里的照明是否应该切除呢?从使用角度来说,消防电梯内无照明肯定会影响消防救援人员的使用

    0 0 2025-05-26 10:23

  • 各位老师,请问火灾自动报警系统不能使用普通供电插座供电的要求是什么
    发表评论: 不是所有的插座电源都是普通电源,然后即使是消防电源的插座也不能作为火灾自动报警的主电源,因为无法满足最末一级配电箱内设置自动切换装置的要求一二级负荷的消防控制室的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源,火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,结合起来就是火灾自动报警系统主电源应采用消防电源

    0 0 2025-05-26 09:08

积分
1131
提问
0
回答
1131

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作10年,5年监理,5年全职消防验收。
最新动态

关闭