消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

EHS专家-DL 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:15 关注:16
关注

  • 商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
    发表评论: 店附属冷库‌仅在完全封闭、无人值守、纯存冻品且规模未超限时‌,可参照适用GB50072第9.5.2条豁免排烟;其他情况需按民用建筑防排烟规范执行。

    0 0 2025-06-13 11:56

  • 商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
    发表评论: 店附属冷库‌仅在完全封闭、无人值守、纯存冻品且规模未超限时‌,可参照适用GB50072第9.5.2条豁免排烟;其他情况需按民用建筑防排烟规范执行。

    0 0 2025-06-13 11:56

  • 请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?
    发表评论: 规范上未有明确禁止。一方面该锁选择‌消防认证(如CCCF)智能锁品牌,另一方面要符合消防联动核心要求。

    0 0 2025-06-13 11:50

  • 洁净区与非洁净区之间隔墙
    发表评论: 洁净区与非洁净区之间必须设置‌封闭到顶的耐火极限至少1小时的隔墙‌,并严格处理管线穿越缝隙,否则将破坏防火分区完整性。

    0 0 2025-06-13 11:40

  • 线路敷设方式
    发表评论: 山体火灾报警线路在无法暗敷时,‌允许明敷但必须满足以下条件之一‌: ① 穿金属防护管槽+外涂防火涂料; ② 直接采用矿物绝缘电缆; ③ 无线传输替代方案。 同时需强化防雷、防腐及机械防护措施,确保火灾报警系统在极端环境下的可靠性。

    1 0 2025-06-13 11:36

  • 丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐,该储罐物质用于本厂工艺中。
    发表评论: 主要是违反建规对危险品储存的强制性隔离要求,安全方面也没有保障。具体规范条文没有怎么仔细去找。。。

    1 0 2025-06-13 09:39

  • 三防灯的作用和使用区域
    发表评论: 三防灯是专为恶劣环境设计的特种照明设备,其核心功能为 ‌防水、防尘、防腐(或防震)‌,广泛应用于工业、仓储、地下空间等高风险区域。

    0 0 2025-06-12 17:31

  • 配电间是否需要设置气体灭火系统
    发表评论: 分情况。高层民用建筑的配电间‌,因火灾风险高且影响范围大,‌必须设置气体灭火系统‌(如七氟丙烷、全氟己酮)。依据‌:《建筑防火通用规范》GB55037-2022 将高层配电间列为“特殊重要设备室”,要求配置自动灭火设施。多层/单层建筑的普通配电间‌ 非特殊重要设备、无人值守且仅服务于局部区域的配电间,‌可不设气体灭火系统‌,但需配置灭火器(ABC干粉型)。

    0 0 2025-06-12 17:28

  • 自带蓄电池式疏散指示牌有使用年限的规范
    发表评论: 《消防应急照明和疏散指示产品报废及更换年限》(GB/T 45001-2023)可看一下,一般认为自带蓄电池式疏散指示牌中蓄电池使用年限是4年,如北京市2019年7月1日实施的DB11/T1620—2019《建筑消防设施维修保养规程》5.2.3.2蓄电池使用年限不超过四年,达到使用年限应报废。没有达到使用年限,但出现表面严重变形、锈蚀、漏液等情况时,也应报废。这种指示牌是不是可以换了蓄电池后再继续用。。。。

    0 0 2025-06-12 17:19

  • 应急灯标签
    发表评论: ‌“S”标识必须永久张贴于灯具外部可视区域‌,严禁贴于背面、顶部等隐蔽位置。

    0 0 2025-06-12 17:14

  • 喷淋头使用年限是多少年?
    发表评论: 无需统一年限更换,出现锈蚀、变形、喷水异常等问题时立即更换。

    0 0 2025-06-12 17:12

  • 过滤器安装要求的规范条文
    发表评论: Y型过滤器水平安装时排污口朝下的规定主要源于产品技术标准及行业通用设计准则,而非国家防火或建筑类强制规范‌要求。

    0 0 2025-06-12 17:07

  • 丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐,该储罐物质用于本厂工艺中。
    发表评论: 放在屋顶应该也是不行,屋顶作为厂房附属结构,不属于独立储存场所,也无法满足甲类危险化学品储存的防火防爆要求。屋顶环境无法有效安装可燃气体报警、自动抑爆、负压通风等甲类储罐必备的安全设施且事故状态下易燃液体蒸气易向厂房扩散,扩大灾害范围。

    0 2 2025-06-12 17:01

  • 国标和地标不同时按照哪个标准
    发表评论: 执行严格标准没有错。

    0 0 2025-06-12 16:33

  • 同一防火分区两个消防救援窗间距不宜大于20m,那么有最小间距的要求,我两个救援窗间距2、3m行不行
    发表评论: 规范里有个救援窗“分散布置”原则,除非是建筑布局限制,一般两个救援窗间距2、3m等同于一个救援窗可能会被认为“不可行”,实在因结构限制无法满足,最好方案经消防部门现场评估给出意见才比较好。

    0 0 2025-06-12 08:33

  • 氢气站中控室必须独立设置吗
    发表评论: 氢气站中控室设置在氢气站可行,需满足相应的防火分隔及疏散措施符合规范要求,新建的大型氢气站最好中控室独立设置。

    0 0 2025-06-12 08:27

  • 甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
    发表评论: 应该是需要加套管并封堵严密的。一般植物油认为是丙类液体,根据《消水规》12.3.19-5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管..... 消防给水管穿墙都要求加套管,丙类液体穿墙应更严格要求哦。

    0 1 2025-06-10 11:32

  • 室外卸货区防火间距
    发表评论: 开敞式卸货区不属于封闭建筑,可不执行《建筑设计防火规范》(GB 50016)中关于建筑物之间的防火间距要求(如停车场6m间距)。办公楼贴临侧门窗必须采用‌甲级防火门窗‌(耐火极限≥1.5h),并确保火灾时自动关闭。若卸货区涉及危化品运输或高频作业,个人建议在贴临界面增设‌宽度≥2m的防火挑檐‌,防止火焰蔓延。

    0 0 2025-06-09 16:18

  • 探测器的信号线是用双绞线符合要求吗?
    发表评论: 要结合双绞线额定电压来综合判断。根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)第11.1.1条:火灾自动报警系统的传输线路和 50V 以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流 300V/500V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流 220V/380V 的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。如RVS型双绞线的额定电压通常为 ‌300/300V‌(依据JB/T 8734.3-2016标准),无法满足消防系统的电压要求。桥架内电缆虽可不穿管(常规情况),但需确保固定牢固且桥架无尖锐边缘。若桥架内强电电缆与弱电信号线未有效分隔,可能因挤压或磨损导致线缆绝缘层破损。另外信号线与强电线路同桥架敷设时,若未采用金属隔板分隔或屏蔽措施,强电产生的电磁场会干扰探测器信号传输,引发瞬时故障。信号线接头松动、接地电阻过大或单点接地失效,导致电位差波动,引发短暂通讯中断。桥架密封不严时,潮气侵入可能导致线缆绝缘电阻下降,产生瞬时短路或漏电。采用万用表检测线路绝缘电阻,重点检查接头、转接盒及探测器端子排的连通性试试。。。。。

    1 0 2025-06-09 14:45

  • 双面彩钢铁皮厚度才0.2mm满足规范要求吗?
    发表评论: 不满足规范要求。根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 ‌第4.2.3条‌:金属风管的制作应符合下列规定:     1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/㎡板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-2的规定;铝板风管板材厚度应符合表4.2.3-3的规定。

    0 0 2025-06-09 14:10

积分
361
提问
0
回答
361
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。

最新动态

关闭