
雪
暂无说说
粉丝:1
关注:2
关注
-
水流指示器
发表评论: 没有,报到消防主机为监管信号
2025-05-27 13:24
-
消防栓保护半径
发表评论: 消火栓的保护半径包括水带铺设长度和水枪充实水柱两部分。水带铺设长度等于水带长度乘于水带折减系数(0.8~0.9)。水枪充实水柱长度等于水枪充实水柱乘于折减系数(0.71)。以25米水带和13米充实水柱为例:消火栓的保护半径=25*0.8+13*0.71=29.23米
2025-05-26 16:21
-
住宅建筑楼梯间首层外门疏散净宽度
发表评论: 设置插销,无法在火灾情况下有效打开,子门宽度不能计入疏散宽度
2025-03-11 11:58
-
柴油发电机储油间总储量
发表评论: 设两个储油间,每个不大于1立方
2025-03-11 11:40
-
消防监控值班:我想问下相关单位,我是中级维保方面的证书,可以去看消控室么?
发表评论: 不符合执业方向要求,不可以
2024-03-26 12:06
-
一级消防工程师证书可以去消防控制室值班吗?
发表评论: 不可以,要求是消防设施操作员证
2024-03-26 11:48
-
消防水泵房和泵控柜间之间的窗需要做防火窗吗?
发表评论: 不需要
2024-03-21 16:40
-
消防设施的设置问题
发表评论: 假设把该建筑用防火墙重新隔出若干个店面,那能不能都不用设各类消防设施呢?无论怎样分隔,也是高层建筑的一部分,需要设的设施一样也不能少。
2024-01-03 11:09
-
楼板多处开洞,防烟分区可以跨越楼层吗?
发表评论:
2023-11-18 11:10
-
公共建筑中
发表评论: 不可以。《建筑防火通用规范》:7.1.8 室内疏散楼梯间应符合下列规定: 5 除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。
2023-11-18 10:42
-
自喷设计规范中,7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头
发表评论: 可采用干式下垂型喷头,或者高度允许的情况下也可以采用直立型喷头。
2022-12-19 11:57
-
实验消火栓
发表评论: 最不利点是顶层室内消火栓,设有稳压设施的临时高压系统,保证此处静压大于0.15MPa,可从与试验消火栓的高差和试验消火栓的压力表读数来判断是否正常。
2022-09-27 18:41
-
消防控制室能否设在物业房的二层
发表评论: 首层,或负一层
2022-09-26 18:57
-
超过10米的无人停留机械停车库楼梯间是否需要设置防烟楼梯间
发表评论: 6.0.8 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按下列规定设置供灭火救援用的楼梯间: 1 每个停车区域当停车数量大于100辆时,应至少设置1个楼梯间; 2 楼梯间与停车区域之间应采用防火隔墙进行分隔,楼梯间的门应采用乙级防火门; 3 楼梯的净宽不应小于0.9m。
2022-09-26 18:53
-
防火墙可不可以开洞后加装甲级防火门
发表评论: 要具体问题具体分析,比如甲、乙类仓库内的防火墙就不可以。
2022-09-26 18:45
-
单层建筑的商店10000平米的疏散宽度
发表评论: 二级耐火等级百人宽取0.65,疏散总宽度为27.95米;三级耐火等级百人宽取0.75,疏散总宽度为32.25米,不是310米。
2022-09-26 18:43
-
消火栓泵的联动启动的烦恼
发表评论: 设计规范和验收规范都需要满足。一个火警信号+一个消火栓按钮信号即应联动启泵
2022-09-26 13:24
-
泰和安主机报输出线故障
发表评论: 谢谢
2022-09-01 19:53
-
泰和安主机报输出线故障
发表评论: 谢谢
2022-09-01 19:53
-
紧急启停按钮
发表评论: 可以启动。气体灭火系统的手动启动方式。
2022-08-21 20:45