综合楼混设车间、仓库与宿舍是否合规?
根据GB55037-2022 《建筑防火通用规范》4.2.2及4.2.7:厂房内不应设置宿舍;仓库内不应设置员工宿舍。 实际工作中有很多建筑设计时为综合楼,投入使用后企业在多层建筑内低楼层设车间、仓库,高楼层设宿舍混用。这种情形是否符合“厂房内不应设置宿舍;仓库内不应设置员工宿舍”的判定情形?望各位专家解惑
-
洁净区与非洁净区之间隔墙
大家知道这个怎么理解吗,洁净区和非洁净区之间1H隔墙要到顶吗
-
民用建筑内的小型冷藏室属于冷库吗?
多层楼房内的一间100平方米的一层铺面内做一个50平方米冷藏室,请问怎么定义?是否为冷库?
-
厨房洗碗间的火灾自动报警
各位大佬,请教下,企业厨房洗碗间需要设置火灾自动报警系统吗(比如温感)?查看《建筑防火通用规范》和《防火设计规范》无相关要求。是否有其他规范有相应要求。
-
丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐,该储罐物质用于本厂工艺中。
丙类厂房屋顶能否设置甲类储罐?该储罐物质用于本厂工艺中。建规3.4.6,条文解释说,化学易燃物品的室外设备与所属厂房的间距,主要按工艺要求确定,本规范不作要求。如果不放在地上,而放在屋顶,是否可行,是不是就不存在间距问题了?
-
氢气站中控室必须独立设置吗
依据氢气站设计规范,氢气站内可以设置控制室,依据建筑设计防火规范,氢气站控制室必须独立设置,请问氢气站中控室设置在氢气站可行性还是必须独立设置
-
同一防火分区两个消防救援窗间距不宜大于20m,那么有最小间距的要求,我两个救援窗间距2、3m行不行
如题,谢谢
-
二层以上为办公是步行街吗
二层以上是办公,属于步行街吗?
-
甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?最近发现一个问题,某食堂使用植物油做燃料,油箱放置在单独房间内,燃油管线从隔墙穿过,未加设套管,感觉有一定风险,但查不到规范依据。
-
室外卸货区防火间距
物流中心项目,贴临二层交易办公楼外设置单层卸货区,卸货区有钢结构顶棚(与办公楼同高),除贴临侧外其余三面均开敞。这种卸货区需不需要按停车场的防火间距6m?如不需要的话,办公区开向卸货区的门窗是否要设置防火门窗?